发表于 2023-9-5 20:24:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
乐山世豪三苏路地下停车场消防栓违规,有部分消防栓压停车位侧边线设置,且开口方向朝向业主车辆,一旦车辆停放后,消防栓门无法打开,存在消防隐患,车门打开容易发生碰撞。另外一旦发生火灾等紧急情况强行使用消防栓,容易造成业主和外来人员车辆财产受损。这些消防栓的设置违反了《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)7.4.7条第3款规定:汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)7.1.9条规定:室内消火栓应设置在易于取用的明显地点,栓口距离地面宜为1.1 m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。的相关规定。存在很大安全隐患。